Gamla 63A kontakter?

Här kan du diskutera olika kablar, kontakter, 19" panaler, uttagsboxar mm.
Simon Björk
Rookie
Rookie
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 28 maj 2009, 09:56
Presentation: Filmarbetare, ljussättare, fotograf, studioarbetare. Så det här känns som rätt forum!

Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Simon Björk »

Hej,

jag köpte nyligen några begagnade 63A 400V kablar. Kablarna i sig verkar i fint skick, men kontakterna ser inte riktigt ut som de nya man köper, där det finns ett skruvfäste exempelvis. Någon som vet om det är något konstigt med dessa kontakter?

Se bifogade filer.

Tack.
PICT0001.jpg
PICT0002.jpg
PICT0003.jpg
PICT0004.jpg
PICT0005.jpg

Användarvisningsbild
Magnus Lindgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1223
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Grundare av ljudoljus.net men har lämnat vidare ansvaret.

Jobbar åt Fegge & Mattes som ljud & ljustekniker, ansvarar för V:a Götaland.
Ort: Falköping
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Magnus Lindgren »

Dom är gamla helt enkelt....
//Magnus - Fegge & Mattes

Simon Björk
Rookie
Rookie
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 28 maj 2009, 09:56
Presentation: Filmarbetare, ljussättare, fotograf, studioarbetare. Så det här känns som rätt forum!

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Simon Björk »

Jo jag har förstått det :)

Men går de fortfarande att använde kontakterna eller måste de bytas ut?

Användarvisningsbild
Adam Ander
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 282
Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv.........
Ort: Avesta
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Adam Ander »

Kör på, men du kanske ska öppna dom och kolla att plintarna inte ärgat eller börjat få lite dålig kontakt alt. göra om kontakteringen, men det förutsätter ju att du vet vad du gör :wink:
Hello, my name is Ninja.

Användarvisningsbild
Leif Baltazars
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 921
Blev medlem: tor 07 jun 2007, 22:05
Presentation: Gammal DJ. Etablerad 1967. Fortfarande aktiv. Spelar allt, för alla, överallt!
Ort: Gävle
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Leif Baltazars »

Använd någon fin, fin, fin smärgelduk /stålull på stiften om dom är oxiderade. Stiftet i mitten är för signal och liknande. Används ej, men du behöver inte ta bort det. Själv dränker jag in sådana här kontakter i 5*56 eller liknande i några dar innan jag gör rent med diverse special verktyg av egen uppfinning.
Den som uppfann arbetet kan inte ha haft någonting att göra?

I http://www.djbudda.se" onclick="window.open(this.href);return false; I http://www.google.se" onclick="window.open(this.href);return false; I

Bullen Lagerbielke
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 297
Blev medlem: ons 30 nov 2005, 19:16
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Bullen Lagerbielke »

Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta ;-)

Användarvisningsbild
Hasse Queisser
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1829
Blev medlem: sön 31 aug 2003, 01:00
Presentation: Ljudnörd sedan mer än 25 år. Jobbat med uthyrning och allt runtikring, men numera i distributörsledet.
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Hasse Queisser »

Bullen Lagerbielke skrev:
Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta ;-)
Och gjorda av grå metall...
Danley Sound Labs - Hearing is believing
Linea Research - The new amplifier standard
CatCore - Smart "XLR over CAT" solutions
Vanguard Audio Labs - Great microphones make great music
http://www.pointsource.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
Magnus Lindgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1223
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Grundare av ljudoljus.net men har lämnat vidare ansvaret.

Jobbar åt Fegge & Mattes som ljud & ljustekniker, ansvarar för V:a Götaland.
Ort: Falköping
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Magnus Lindgren »

Bullen Lagerbielke skrev:
Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta ;-)
Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla ;)
//Magnus - Fegge & Mattes

Användarvisningsbild
Nicke Löfgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 4372
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Nicke Löfgren »

Pilotkontakt är det
63 och vissa 125 A apparater har anordning för elektrisk förregling i form av ett extra stift resp. hylsa med max anslutningsbar area 4 mm2

Går att skippa

Henrik Albinsson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 131
Blev medlem: sön 02 nov 2008, 18:59
Ort: Stockholm

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Henrik Albinsson »

Magnus Jerkrot skrev:
Bullen Lagerbielke skrev:
Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta ;-)
Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla ;)

Och dessutom förbjudna att använda...

Henrik Albinsson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 131
Blev medlem: sön 02 nov 2008, 18:59
Ort: Stockholm

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Henrik Albinsson »

Det man skall vara medveten om är att man inte får slipa hylsor eller stifft ( man kan puttsa)
då kontakt ytorna skall ha ett visst tryck för att inte varmgång skall ske i kontakterna...
Det är bra att kolla upp att kontakterna är kopplade korrekt i donen samt att efterdra skruvarna... Om jag inte kommer i håg fel så är det behörighetskrav på anslutningsdon kraftigare än 16A...

Henrik

Marcus Sandberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1784
Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Marcus Sandberg »

Henrik Albinsson skrev:
Magnus Jerkrot skrev:
Bullen Lagerbielke skrev:
Magnus Jerkrot skrev:Dom är gamla helt enkelt....
Nej, Gamla 63A Kontakter är platta ;-)
Men då är dom ju jättegamla, inte bara gamla ;)

Och dessutom förbjudna att använda...
Nej inte förbjudna att använda. Bara förbjudna för ny instalation. Men de är inte bra att använda.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
Leif Baltazars
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 921
Blev medlem: tor 07 jun 2007, 22:05
Presentation: Gammal DJ. Etablerad 1967. Fortfarande aktiv. Spelar allt, för alla, överallt!
Ort: Gävle
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Leif Baltazars »

Marcus: Hur tolkar man detta... http://www.svbf-bd.se/_media/File/goda_ ... ontakt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Hur jag än läser så kan jag bara komma fram till att det är förbjudet att använda, eftersom du inte får göra nya övergångar från det gamla till det nya systemet. Möjligtvis att du kan använda något gammalt befintligt system, men då kan man kanske börja på att ifrågasätta kvalitén på kabeln. Den borde vara ganska torr och sprucken. Mitt råd är i alla fall. Skrota alla platta 3-fas eldon. Skrota alla 4 ledade kablar i 3-fas system. Se till att det är 5 ledade kablar N + J + R1 + S2 + T3 (eller vad ni nu vill kalla dessa för). Om ni inte är rädda om ert eget liv, så kan ni väl vara rädda om oss andra.
Den som uppfann arbetet kan inte ha haft någonting att göra?

I http://www.djbudda.se" onclick="window.open(this.href);return false; I http://www.google.se" onclick="window.open(this.href);return false; I

Marcus Sandberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1784
Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Marcus Sandberg »

Leif Baltazars skrev:Marcus: Hur tolkar man detta... http://www.svbf-bd.se/_media/File/goda_ ... ontakt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Hur jag än läser så kan jag bara komma fram till att det är förbjudet att använda, eftersom du inte får göra nya övergångar från det gamla till det nya systemet. Möjligtvis att du kan använda något gammalt befintligt system, men då kan man kanske börja på att ifrågasätta kvalitén på kabeln. Den borde vara ganska torr och sprucken. Mitt råd är i alla fall. Skrota alla platta 3-fas eldon. Skrota alla 4 ledade kablar i 3-fas system. Se till att det är 5 ledade kablar N + J + R1 + S2 + T3 (eller vad ni nu vill kalla dessa för). Om ni inte är rädda om ert eget liv, så kan ni väl vara rädda om oss andra.
Det är inte så svårt och tolka. Det står rakt på sak. De är förbjudna och sälja och nyinstalera. Även till övergångar. så har man gamla saker så får man använda dem.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Henrik Albinsson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 131
Blev medlem: sön 02 nov 2008, 18:59
Ort: Stockholm

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Henrik Albinsson »

Jag har varit i kontakt med elsäkerhetsverket och enligt dom så är det tillåtet att använda Semko 17 ( gamla flata ) handskar om de fortfarande uppfyller de säkerhetskrav som gällde då de installerades... DVS. att om kabeln torkat (har sprickbildning ) eller liknande så får man ej ens reparera installationen... Elsäkerhetsverket rekomenderar starkt att man ej skall använda Semko 17 handskar alls... Enligt statestiken runt år 2000 så dör det ca 1-3 personer årligen på grund av elfel i dessa gamla 3-fas kontakter...

Henrik

Användarvisningsbild
David Klämberg
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 287
Blev medlem: mån 07 nov 2005, 17:22
Presentation: HaddåHaddåHaddåHaddåHaddåHaddåHaddåHaddå!
Ort: Kinna
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av David Klämberg »

Enligt färsk statistik brinner en dimmervagn om året upp pga. dessa kontakter... Som saknade nolla helt och hållet! :-( Till råga på allt så var det givetvis fredag den 13:e!

CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Bönder gör på Bönders vis!

Mikael Thieme
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 790
Blev medlem: mån 23 jan 2006, 19:07
Presentation: Ljudtekniker med nyfikenhet och resvana.
Ort: Falkenberg

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Mikael Thieme »

David Klämberg skrev:CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Hur menade du nu?

Användarvisningsbild
Måns Nilsson
PAR-56
PAR-56
Inlägg: 585
Blev medlem: mån 12 apr 2004, 01:00
Ort: Stockholm, numera.
Kontakt:

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Måns Nilsson »

Mikael Thieme skrev:
David Klämberg skrev:CEE-17 donen med låsring håller väl högre IP-klass när de är kopplade, annars same same.
Hur menade du nu?
Nya 63'or är nästan alltid den högre kapslingsklassen med låsring, medans du har fått tag på gamla CEWE-don utan låsring (det är det som gör att du inte känner igen dig). Om du är varsam utan att bli feg så kommer donen att tjäna dig väl. CEWE är bra grejor, mycket lättare att ha med att göra än en del utrikiskt; det är väl bara Variator som är bättre. Tycker jag.

Regelverks- och kvalitetsmässigt är det alltså inget problem så länge du håller dig från att montera och använda dem där det rinner för mycket vatten.
--
Måns Nilsson, avdankad skåning, ute ur branschen, lever på
sarkasmer och DVBF.

Mikael Thieme
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 790
Blev medlem: mån 23 jan 2006, 19:07
Presentation: Ljudtekniker med nyfikenhet och resvana.
Ort: Falkenberg

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Mikael Thieme »

Jag uppfattade Davids inlägg som att han menade att kapslingen var det enda av vikt som skiljer CEE- från SEMKO-don. Fast jag förstår nu att han syftade på CEE-don med låsring kontra utan låsring.

Simon Björk
Rookie
Rookie
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 28 maj 2009, 09:56
Presentation: Filmarbetare, ljussättare, fotograf, studioarbetare. Så det här känns som rätt forum!

Re: Gamla 63A kontakter?

Inlägg av Simon Björk »

Pratar vi nu om de hanskar jag frågade om eller ännu äldre? Jag har nu upptäckt att kablarna har en hel del sprickor i plasten, skador osv...

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst