Sida 1 av 1

Brandlarmsstyrning

Postat: lör 10 okt 2020, 22:32
av Elias Lothström
Hej!

Jag letar efter en produkt, som jag vet att jag har sett någonstans, som man kan koppla mot brandlarmet och som fimpar en linjenivå signal från mixer när larmet går.

Det behöver vara 10st balanserade in och utgångar för att kunna släcka allt utgående från mixer.

Vill ha en sådan för att slippa auto-stänga strömmen vid larm och då riskera skador på utrustning.

Någon som vet vad jag pratar om, och kanske kan peka mig åt rätt håll?

Mvh

Re: Brandlarmsstyrning

Postat: sön 11 okt 2020, 00:54
av Nicke Löfgren
Sätt in en kontaktor i elcentralen som fimpar elen till slutstegen!!
Varför ska utrustning gå sönder vid ”auto-avstängning” ??

Sen så är gissningsvis ingen brandlarm för då hade detta redan varit åtgärdat innan driftsättning. Jag tror att detta du talar om är ett utrymingslarm

Re: Brandlarmsstyrning

Postat: sön 11 okt 2020, 15:14
av Elias Lothström
Helt riktigt.. Det är ett utrymningslarm.

Anledning att jag inte vill gå över slutstegen direkt är att stegen i sig driver FOH men utöver det så är det ju ibland upp till 10 monitorer på scen som eventuell sitter över en mängd olika säkringar. Vet iofs inte kraven på att de också ska släckas vid larm, men det känns ju rimligt.
Därför tänkte jag att det var bättre att stänga vid källa, för att slippa dra om massa el, för att få dedikerade uttag på scen till monitor.
Anledningen till oro för att det ska gå sönder är om funktionen är att stänga av mixer innan steg och så får man en härlig spik ut i systemet.

Men jag kanske ska tänka om..

Re: Brandlarmsstyrning

Postat: mån 12 okt 2020, 12:52
av Samuel Sjöbergsson
Beroende på vad du har för mixerbord kan funktionen gå att få till genom GPIO men vet inte om det är ett godkänt sätt att lösa det på.

Re: Brandlarmsstyrning

Postat: ons 14 okt 2020, 19:25
av Jonas Larsson
Elias Lothström skrev:
sön 11 okt 2020, 15:14
Anledningen till oro för att det ska gå sönder är om funktionen är att stänga av mixer innan steg och så får man en härlig spik ut i systemet.
Men om du bara stänger av stegen, och inte mixern så får du ju ingen spik i systemet? Men visst, är ju trevligare att muta på signalsidan än på kraftsidan.