16A Dimmer

Inlägg av Pontus Rydebjörk »

Tjena!
Hur mycket får man in på en 16A dimmer ungefär? Jag hade tänkt få plats med typ 6st 1,2kw fressar och typ 5st par56?Känns nästan som att det borde gå, kanske lite på gränsen? Hjälp mig:)

-Pontus

Användarvisningsbild
Orjan Eriksson
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 130
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 22:27
Ort: Mora
Kontakt:

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Orjan Eriksson »

Hej,

Så här ska du räkna:
Spänningen är konstant 220V och om max ström du kan ta ut ur dimmern är 16A så blir det 220V gånger 16A som är maximal belastning på dimmern vilket blir 3520 watt. Sedan är det bara ut att plussa ihop effekten på alla lampor du sätter på dimmern och se till att du inte överstiger 3520 watt. Om dimmern går på trefas 16A så kan du belasta den med 3520W*3 vilket är 10560W men då måste du också tänka på att fördela lasten någorlunda jämnt över de olika dimmerkanalerna.

6st 1,2kw + 5st par56 blir 6*1200W + 5*300W = 8700w

Så om du har en trefas 16A dimmer och fördelar lasten jämnt så går det, är det en dimmer som är enfas 16A så kan du inte få ut mer än c:a 3500W.

/Örjan

Pontus Rydebjörk
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 92
Blev medlem: tis 09 mar 2010, 20:12
Presentation: Pontus Rydebjörk
Ljustekniker, Frilanssss

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Pontus Rydebjörk »

Tack så mycket!:)

Användarvisningsbild
Jonas Larsson
ljudoljus.net admin
ljudoljus.net admin
Inlägg: 1880
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Startade upp och driver ljudoljus.net. Kontakta gärna mig om ni har frågor och funderingar så försöker jag hjälpa till. Hoppas ni ska trivs på forumet!
Ort: Skövde

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Jonas Larsson »

1988 höjdes fasspänningen i det svenska nätet från 220v till 230v och huvudspänningen från 380v till 400v. Detta för att få en gemensam standard i Europa. Något land sänkte också från 240v fasspänning ner till 230v har jag för mig.
//Jonas - ljudoljus.net crew

Användarvisningsbild
Niklas Elste
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2169
Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Niklas Elste »

ja det är ju riktlinjerna men i verkligheten så brukar spänningen ligga mer runt 225-228
för att få lite marginal så brukar jag räkna 220 på dimmern och 230 på belastningar
observera att vissa utrustningar måste vara inställt på rättspånning för att funka
hade en soundcrat nätdel som stod på 220 och helt plötsligt vägrade funka lämnade den till elektronmusikservis och det enda han behövde göra var att ställa om spänningen (dyr om ställning så här i efterhand när man vet var felet var)
renoverade massa armaturer på gymnasiet som inte klarade 230 utan dom brann sönder i drosseln efter ett tag

Användarvisningsbild
Mats Leijonhufvud
PAR-46
PAR-46
Inlägg: 480
Blev medlem: mån 17 okt 2005, 10:23
Presentation: Jag är 43 år och har varit i denna galna och roliga bransch sen 1990.
Började min bana som ljud- och ljustekniker på Liseberg, Lisebergsteatern 1996-1999.
Säljare på Primetec 1999-2015, det blev Mediatec 2009 i fusion med dåvarande Massteknik.
Arbetat med fasta installationer sen 2006 och nu sen 2014 återfinns jag på DAV Partner AB, granne med Scandinavian Photo i Mölndal.

Gillar komplexa systemlösningar med integration av ljus, ljud, bild och styrteknik.

Kom gärna förbi och ta en kaffe och prata lite.
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Mats Leijonhufvud »

Niklas; det kan lika gärna ligga på 235V som 225V.

Ha marginal när du räknar på dimmerlast. Teoretiskt kan du få in 3680W på en 16A dimmerkanal vid 230V spänning. Vid 240V blir det 3840W och vid 220V blir det 3520W.

Jag skulle max koppla in 3000W för att ha marginal.
"Those are my principles. If you don't like them I have others"

Patric Nord
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 134
Blev medlem: mån 18 jun 2007, 22:10
Presentation: Sitter på AVABs konkursbol, och jobbar på Luxlight
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Patric Nord »

Glöm inte att kalla lampor drar väldigt mycket mera när de är kalla.
http://www.avab.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.luxlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
Niklas Elste
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2169
Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Niklas Elste »

preheat

jag brukar smyga igång ljusriggar på vintern *kloker*

Pontus Rydebjörk
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 92
Blev medlem: tis 09 mar 2010, 20:12
Presentation: Pontus Rydebjörk
Ljustekniker, Frilanssss

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Pontus Rydebjörk »

Max 3000W???? det är ju 3fas alltså 10558W den klarar av ca? men du tänkte 3000W om det var enfas eller?

Användarvisningsbild
Mats Leijonhufvud
PAR-46
PAR-46
Inlägg: 480
Blev medlem: mån 17 okt 2005, 10:23
Presentation: Jag är 43 år och har varit i denna galna och roliga bransch sen 1990.
Började min bana som ljud- och ljustekniker på Liseberg, Lisebergsteatern 1996-1999.
Säljare på Primetec 1999-2015, det blev Mediatec 2009 i fusion med dåvarande Massteknik.
Arbetat med fasta installationer sen 2006 och nu sen 2014 återfinns jag på DAV Partner AB, granne med Scandinavian Photo i Mölndal.

Gillar komplexa systemlösningar med integration av ljus, ljud, bild och styrteknik.

Kom gärna förbi och ta en kaffe och prata lite.
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Mats Leijonhufvud »

Vad du matar ditt dimmerpack med är en sak, vad varje dimmerkanal klarar att mata ut är en helt annan. Dessutom ska du fundera på om du har tänkt att tända upp alla kretsar på 100% samtidigt. Det ställer helt andra krav på dimmerpacken. Ingenstans i din fråga nämnde du något om trefas.

Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.

Så när du frågar om du kan lasta din dimmerpack med 6 1,2kW fresneller och 5 st. Par56 á 300W på 16A trefasmatning är det förmodligen inga problem, beroende på hur du kopplar dem och hur mycket varje dimmerkrets är säkrad för.
"Those are my principles. If you don't like them I have others"

Pontus Rydebjörk
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 92
Blev medlem: tis 09 mar 2010, 20:12
Presentation: Pontus Rydebjörk
Ljustekniker, Frilanssss

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Pontus Rydebjörk »

Okej tack så mycket!:D

Rikard Åberg
PAR-30
PAR-30
Inlägg: 176
Blev medlem: mån 19 feb 2007, 01:46
Presentation: Ljudtekniker både FOH och monitor.
Jag föredrar att jobba med Allen & Heat
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Behringer X32, Mackie TT24, Presonus

Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
VCLS Design optimization level 2
Ort: Örnsköldsvik

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Rikard Åberg »

Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.

Användarvisningsbild
Niklas Elste
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2169
Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58

Re: 16A Dimmer

Inlägg av Niklas Elste »

Rikard Åberg skrev:
Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.
ni glömmer fasförskutningen på 120 grader
om ni inte räknar 100%övertoner på 150hz förstås :wink: