16A Dimmer

Postat: tor 06 jan 2011, 03:08
av Pontus Rydebjörk
Tjena!
Hur mycket får man in på en 16A dimmer ungefär? Jag hade tänkt få plats med typ 6st 1,2kw fressar och typ 5st par56?Känns nästan som att det borde gå, kanske lite på gränsen? Hjälp mig:)

-Pontus

Re: 16A Dimmer

Postat: tor 06 jan 2011, 03:23
av Orjan Eriksson
Hej,

Så här ska du räkna:
Spänningen är konstant 220V och om max ström du kan ta ut ur dimmern är 16A så blir det 220V gånger 16A som är maximal belastning på dimmern vilket blir 3520 watt. Sedan är det bara ut att plussa ihop effekten på alla lampor du sätter på dimmern och se till att du inte överstiger 3520 watt. Om dimmern går på trefas 16A så kan du belasta den med 3520W*3 vilket är 10560W men då måste du också tänka på att fördela lasten någorlunda jämnt över de olika dimmerkanalerna.

6st 1,2kw + 5st par56 blir 6*1200W + 5*300W = 8700w

Så om du har en trefas 16A dimmer och fördelar lasten jämnt så går det, är det en dimmer som är enfas 16A så kan du inte få ut mer än c:a 3500W.

/Örjan

Re: 16A Dimmer

Postat: tor 06 jan 2011, 12:30
av Pontus Rydebjörk
Tack så mycket!:)

Re: 16A Dimmer

Postat: tor 06 jan 2011, 21:06
av Jonas Larsson
1988 höjdes fasspänningen i det svenska nätet från 220v till 230v och huvudspänningen från 380v till 400v. Detta för att få en gemensam standard i Europa. Något land sänkte också från 240v fasspänning ner till 230v har jag för mig.

Re: 16A Dimmer

Postat: sön 09 jan 2011, 22:42
av Niklas Elste
ja det är ju riktlinjerna men i verkligheten så brukar spänningen ligga mer runt 225-228
för att få lite marginal så brukar jag räkna 220 på dimmern och 230 på belastningar
observera att vissa utrustningar måste vara inställt på rättspånning för att funka
hade en soundcrat nätdel som stod på 220 och helt plötsligt vägrade funka lämnade den till elektronmusikservis och det enda han behövde göra var att ställa om spänningen (dyr om ställning så här i efterhand när man vet var felet var)
renoverade massa armaturer på gymnasiet som inte klarade 230 utan dom brann sönder i drosseln efter ett tag

Re: 16A Dimmer

Postat: mån 10 jan 2011, 09:47
av Mats Leijonhufvud
Niklas; det kan lika gärna ligga på 235V som 225V.

Ha marginal när du räknar på dimmerlast. Teoretiskt kan du få in 3680W på en 16A dimmerkanal vid 230V spänning. Vid 240V blir det 3840W och vid 220V blir det 3520W.

Jag skulle max koppla in 3000W för att ha marginal.

Re: 16A Dimmer

Postat: mån 10 jan 2011, 12:55
av Patric Nord
Glöm inte att kalla lampor drar väldigt mycket mera när de är kalla.

Re: 16A Dimmer

Postat: mån 10 jan 2011, 17:16
av Niklas Elste
preheat

jag brukar smyga igång ljusriggar på vintern *kloker*

Re: 16A Dimmer

Postat: mån 10 jan 2011, 18:49
av Pontus Rydebjörk
Max 3000W???? det är ju 3fas alltså 10558W den klarar av ca? men du tänkte 3000W om det var enfas eller?

Re: 16A Dimmer

Postat: tis 11 jan 2011, 10:42
av Mats Leijonhufvud
Vad du matar ditt dimmerpack med är en sak, vad varje dimmerkanal klarar att mata ut är en helt annan. Dessutom ska du fundera på om du har tänkt att tända upp alla kretsar på 100% samtidigt. Det ställer helt andra krav på dimmerpacken. Ingenstans i din fråga nämnde du något om trefas.

Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.

Så när du frågar om du kan lasta din dimmerpack med 6 1,2kW fresneller och 5 st. Par56 á 300W på 16A trefasmatning är det förmodligen inga problem, beroende på hur du kopplar dem och hur mycket varje dimmerkrets är säkrad för.

Re: 16A Dimmer

Postat: tis 11 jan 2011, 16:18
av Pontus Rydebjörk
Okej tack så mycket!:D

Re: 16A Dimmer

Postat: tis 11 jan 2011, 17:00
av Rikard Åberg
Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.

Re: 16A Dimmer

Postat: fre 14 jan 2011, 00:11
av Niklas Elste
Rikard Åberg skrev:
Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.
ni glömmer fasförskutningen på 120 grader
om ni inte räknar 100%övertoner på 150hz förstås :wink: