13A säkring till 10A kabel
Kom och tänka på en sak. Jag gjorde ljuset till en föreställning förut på skolan och då hyrde jag in lite dimmrar. dimmrarna var okero med 13A säkringar. Är det meningen att man ska använda "special" kabel till dessa dimmrar? eller tål 10A kabel 13A? Är det risk för att kabeln smälter?
- Adam Ander
- PAR-36
- Inlägg: 282
- Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
- Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv......... - Ort: Avesta
- Kontakt:
- Nicke Löfgren
- PAR-64
- Inlägg: 4336
- Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
- Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
- Nicke Löfgren
- PAR-64
- Inlägg: 4336
- Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
- Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet
- Andreas Vinnberg
- PAR-20
- Inlägg: 98
- Blev medlem: mån 26 maj 2008, 09:46
- Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
- Ort: Göteborg
- Kontakt:
- Jonas Larsson
- ljudoljus.net admin
- Inlägg: 1884
- Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
- Presentation: Startade upp och driver ljudoljus.net. Kontakta gärna mig om ni har frågor och funderingar så försöker jag hjälpa till. Hoppas ni ska trivs på forumet!
- Ort: Skövde
Det som avgör är väl igentligen hur kabeln är förlagd och dimensionen, en vanlig 10A förlängningskabel, dvs 1,5 mm2 får man ju koppla in till ett 1-fas 16A uttag om kabeln är fritt förlagd.
Vet inte hur det räknas om man har socca kablage på 1,5 mm2, om man fortfarande får lasta på 16A på en sådan kabel, men det finns tabeller om man vill kolla upp mer noggrant!
Att det är just 13A säkringar är väl för att man ska kunna lasta 3 kw på varje kanal!?
Vet inte hur det räknas om man har socca kablage på 1,5 mm2, om man fortfarande får lasta på 16A på en sådan kabel, men det finns tabeller om man vill kolla upp mer noggrant!
Att det är just 13A säkringar är väl för att man ska kunna lasta 3 kw på varje kanal!?
//Jonas - ljudoljus.net crew
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
Kan berätta om en liten sak som hände förut. Jag visade några lärare på skolan hur man patchade om till den dimmern som finns (En uppgift som sätter huvudet på spel eftersom det finns ungefär 15 patchstationer kopplade efter varandra). Nästa gång jag skulle patcha om så noterade jag att de hade tejpat upp första säkringen på dimmern. Jag frågade dem varför och dom sa att det var något fel på den, den löste ut hela tiden. Jag kollade vad som var kopplat på den dimmerkanalen och det visade sig ligga 6st 1kw Fressar på den. Dessutom gick allt i en kabel fram till lamporna. De sa att dom ville ha frontljuset på en egen kanal.
Om jag inte räknar fel så är det typ 3700W mer än kablarna ska tåla. Ett under att ingen kabel smälte. Särskilt med tanke på att kablarna typ är från 1921.
Om jag inte räknar fel så är det typ 3700W mer än kablarna ska tåla. Ett under att ingen kabel smälte. Särskilt med tanke på att kablarna typ är från 1921.
Flest inlägg när den dör vinner!
- Adam Ander
- PAR-36
- Inlägg: 282
- Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
- Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv......... - Ort: Avesta
- Kontakt:
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
- Adam Ander
- PAR-36
- Inlägg: 282
- Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
- Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv......... - Ort: Avesta
- Kontakt:
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
-
- Rookie
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 10 feb 2009, 20:38
- Kontakt:
"får gå ner en dimension på anslutningskablar" Anslutnings räknas den
kabeln som sitter fast monterad i Tex armaturen.
Varför man få använda 13A säkring i dimmer till 1,5mm2 kabel.
Är att man kan räkna till upp varningen från intill liggande komponenter.
Så en automat säkring är mer varme känslig än en gammal porslins säkring.
Om du har en dimmer på 16 A på uttagen skall du använda 2,5mm2
20A 4mm2 och vidare
kabeln som sitter fast monterad i Tex armaturen.
Varför man få använda 13A säkring i dimmer till 1,5mm2 kabel.
Är att man kan räkna till upp varningen från intill liggande komponenter.
Så en automat säkring är mer varme känslig än en gammal porslins säkring.
Om du har en dimmer på 16 A på uttagen skall du använda 2,5mm2
20A 4mm2 och vidare
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
en automatsäkring har 2 sätt att lösa ut
1* värme det sitter en bi metall med resistans tråd runt som i motorskydd för långvarig överlast
2* elektromekaniskt en spole som drar vid hög ström
1= segt och känsligt för intilliggande värme källor (andra säkringar)
1= snabbt
smältsäkringar brukar sitta 3-4 cm isär medans automat brukar vara "stackade"
jap du ska öka arean på kablarna efter strömmen eller dela upp med fler säkringar på utsidan
1* värme det sitter en bi metall med resistans tråd runt som i motorskydd för långvarig överlast
2* elektromekaniskt en spole som drar vid hög ström
1= segt och känsligt för intilliggande värme källor (andra säkringar)
1= snabbt
smältsäkringar brukar sitta 3-4 cm isär medans automat brukar vara "stackade"
jap du ska öka arean på kablarna efter strömmen eller dela upp med fler säkringar på utsidan
-
- PAR-64
- Inlägg: 1784
- Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
- Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
- Ort: Helsingborg
- Kontakt:
Här kommer lite el fakta En 1,5mm2 kabel får vara max 100 meter med 10A säkring och 60 meter vid 16A säkring. Detta gäller löskabel. Kabel för fast instalation så ska det va 2,5mm2 kabel vid 13A och 16A säkring.
så till huvud frågan. Får man ha 13A säkring til 1,5mm2 löskabel. Ja det får man.
så till huvud frågan. Får man ha 13A säkring til 1,5mm2 löskabel. Ja det får man.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- PAR-30
- Inlägg: 131
- Blev medlem: sön 02 nov 2008, 18:59
- Ort: Stockholm
Det är tyvärr inte riktigt så enkelt... man måste ta hänsyn till utlösningsvilkoren på den säkringen som används ( det vill säga tillverkarens uppgifter ) samt vad som matar säkringen...
Men för att förenkla så mycket som möjligt så har 1.5 kvadrats koppar kabel ett nominellt strömvärde på 14A ... vilket gör att det är ok. med 13 A säkringar vid 20 grader celsius omgivnings temperatur... så om det är varmare så måste kabeln vara grövre... det finns regler för detta i Installationsreglerna ( den standard som gäller för elanläggningar inom EU)...Längden på kabeln spelar också roll och man får ha längre kablar om man har smältsäkringar än om man har automatsäkringar...
Att säga att man får ha 100 meter 1,5mm2 kabel vid 10 A är inte riktigt sant...
Det kan gälla om man har säkringen nära energiverkets Transformator... ( dvs. att man har en hög kortslutnings ström) för att säkringen skall kunna lösa ut tillräkligt fort...
Om man tex matar en säkring med långa 32 A kablar och sedan tar ut 10 A på en byggcentral så kan det bli så att säkringen inte löser ut så fort som krävs vid exempelvis ett jordfel utan att det kan ge skador på person eller egendom...
Henrik Albinsson
Men för att förenkla så mycket som möjligt så har 1.5 kvadrats koppar kabel ett nominellt strömvärde på 14A ... vilket gör att det är ok. med 13 A säkringar vid 20 grader celsius omgivnings temperatur... så om det är varmare så måste kabeln vara grövre... det finns regler för detta i Installationsreglerna ( den standard som gäller för elanläggningar inom EU)...Längden på kabeln spelar också roll och man får ha längre kablar om man har smältsäkringar än om man har automatsäkringar...
Att säga att man får ha 100 meter 1,5mm2 kabel vid 10 A är inte riktigt sant...
Det kan gälla om man har säkringen nära energiverkets Transformator... ( dvs. att man har en hög kortslutnings ström) för att säkringen skall kunna lösa ut tillräkligt fort...
Om man tex matar en säkring med långa 32 A kablar och sedan tar ut 10 A på en byggcentral så kan det bli så att säkringen inte löser ut så fort som krävs vid exempelvis ett jordfel utan att det kan ge skador på person eller egendom...
Henrik Albinsson
-
- PAR-64
- Inlägg: 728
- Blev medlem: ons 07 jan 2004, 01:00
- Presentation: Pysslat med ljud, ljus i 23 år.
D&B: VG-sub, Q-sub, B6-Sub, V7P, Q7, Y7, D12,D20,D80
Nexo: Ps8, PS10R2, PS15, PS15R2, M3,M8, EM, Geos8, Geos12, GeoT
Ls400, Ls1200, RS15, CD18, S2, B1, B1-18, NX4x1, NX4x4
Meyer: M1D, M1D sub, UPM1P. Up-Junior, Mica, HP700. Galileo 616, LD1, LD2
Yamaha: Ls9-16, Ls9-32, M7CL-48, CL3, SB168, RIo32-24
Midas: Pro2, M32, DL251,
Shure: UR4D+ R9, P8, L3E, PSM1000 - Ort: Leksand
Lite offtop kanske men sitter just nu i Gambia. Varan "bar" nisse horde att jag var elektriker igar och ville ha hjalp med att laga en lampsockel. En trad hade slappt... ingen strombrytare utan bara 2 tradar som kom ifran nanstans... skalade upp traden och satte den dar den skulle... Pang sa det, det var kortis i lampsockeln. Tradarna hade arean 1mm2 och den brann av. Men strommen loste inte ur. I andra andan efter lite letande visade det sig att dom lag avsakrade C63A (trog). Aj aj dricker ol nu istallet. Koppla el far jag gora nar jag kommer hem... Ursakta saknaden av vissa bokstaver.
-
- PAR-36
- Inlägg: 267
- Blev medlem: lör 11 sep 2004, 01:00
- Presentation: Mycket "hungrig" utbildad och trevlig tekniker som trivs mycket med sitt jobb men älskar även sin familj som tar mycket tid.
- Ort: Jönköping
- Kontakt:
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster