När vi ändå är inne på det här med kablar och strömmar och sånt.
Idag var jag förbi hos it-teknikern på skolan, och han hade fått in ett 50-tal kina-grenuttag. Såna där vita billiga saker. De var märkta med "MAX 3500W". Kabeln var 3 ledare 1.0 mm2. Så det stämmer ju inte riktigt.
Iallafall provade jag att koppla upp 3500W på kabeln och det tog inte många sekunder innan den var varm. Efter några minuter hade kabeln blivit brännhet och då avslutade jag mitt lilla test.
Kan någon förklara hur de räknar därnere i kina? hur kan man märka en kabel för något den inte klarar, dessutom var de ce-märkta.
Idag var jag förbi hos it-teknikern på skolan, och han hade fått in ett 50-tal kina-grenuttag. Såna där vita billiga saker. De var märkta med "MAX 3500W". Kabeln var 3 ledare 1.0 mm2. Så det stämmer ju inte riktigt.
Iallafall provade jag att koppla upp 3500W på kabeln och det tog inte många sekunder innan den var varm. Efter några minuter hade kabeln blivit brännhet och då avslutade jag mitt lilla test.
Kan någon förklara hur de räknar därnere i kina? hur kan man märka en kabel för något den inte klarar, dessutom var de ce-märkta.
Flest inlägg när den dör vinner!
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
-
- PAR-46
- Inlägg: 374
- Blev medlem: ons 16 jul 2003, 01:00
- Presentation: Fd. discjockey och även en liten sväng inom ljud/ljus-svängen.
Fortfarande intresserad och försöker hänga med vad som händer men jobbar just nu som drifttekniker på ett kraftvärmeverk.
Skulle gärna hålla på med ljud och ljus men känner att marknaden är mättad... - Ort: Linköping
- Kontakt:
-
- PAR-64
- Inlägg: 1784
- Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
- Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
- Ort: Helsingborg
- Kontakt:
CE är igenteligen inget bevis på säkerhet. Det görs inga tester på prudukter som har CE märkning vilket gjordes på prudukter som va S-märkta. Visar du på papper att en prudukt inehåller och och hur den e konstruerad så blir den CE märkt.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
-
- PAR-46
- Inlägg: 374
- Blev medlem: ons 16 jul 2003, 01:00
- Presentation: Fd. discjockey och även en liten sväng inom ljud/ljus-svängen.
Fortfarande intresserad och försöker hänga med vad som händer men jobbar just nu som drifttekniker på ett kraftvärmeverk.
Skulle gärna hålla på med ljud och ljus men känner att marknaden är mättad... - Ort: Linköping
- Kontakt:
Vem är Åhm? Är det Georgs släkting i Köping? Eller också kanske han sJälv spenderade dagar där och tyckte Å verka mycket roligare än O.Niklas Elste skrev:jag citerar mig skälv
"dom kanske lyckade vända på åhmslag"
VÄNDA!!!
Nog med elakheter från min sida, ja det kanske var ett par trötta kineser som satt och räkna eller också så bryr dom sig inte.
Johnny Andersson
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
- Jonas Larsson
- ljudoljus.net admin
- Inlägg: 1884
- Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
- Presentation: Startade upp och driver ljudoljus.net. Kontakta gärna mig om ni har frågor och funderingar så försöker jag hjälpa till. Hoppas ni ska trivs på forumet!
- Ort: Skövde
- Niklas Elste
- PAR-64
- Inlägg: 2169
- Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58
-
- PAR-46
- Inlägg: 374
- Blev medlem: ons 16 jul 2003, 01:00
- Presentation: Fd. discjockey och även en liten sväng inom ljud/ljus-svängen.
Fortfarande intresserad och försöker hänga med vad som händer men jobbar just nu som drifttekniker på ett kraftvärmeverk.
Skulle gärna hålla på med ljud och ljus men känner att marknaden är mättad... - Ort: Linköping
- Kontakt:
Jag vet att det här har varit på tapeten förr, men jag måste säga det igen (och jag riktar mig inte bara åt dig Niklas utan åt alla felstavare).
Jag är fullt medveten att en del av vår befolkning är dyslektiker men jag tror inte så stor del som felstavar och särskriver på det här forumet är just det.
Dessvärre så är den stora delen som felstavar och särskriver just i min åldersgrupp eller yngre och det borde vara vi som åtminstone kan stava rätt.
Visst, det kanske inte är viktigt att stava rätt 100% av tiden, men snälla försök åtminstone att titta över ert inlägg innan ni trycker på den magiska knappen "Skicka" så att det går att förstå vad ni skriver.
Visst att Å lätt blir O och Ä lätt blir E i tal. Men snälla ni, man använder inte dialekt i skrift, om vi skulle göra det så skulle detta forum bli väldigt svårt att tyda.
Jag förstår om folk kan reta sig på mig att man tar upp det ofta, men jag stör mig något fruktansvärt på det när det går överstyr och jag tror (hoppas ) jag inte är ensam om det. Och nej, jag anser inte att O kan bytas ut mot Å i ett så viktigt ord som Ohm (i detta fall)
Jag är fullt medveten att en del av vår befolkning är dyslektiker men jag tror inte så stor del som felstavar och särskriver på det här forumet är just det.
Dessvärre så är den stora delen som felstavar och särskriver just i min åldersgrupp eller yngre och det borde vara vi som åtminstone kan stava rätt.
Visst, det kanske inte är viktigt att stava rätt 100% av tiden, men snälla försök åtminstone att titta över ert inlägg innan ni trycker på den magiska knappen "Skicka" så att det går att förstå vad ni skriver.
Visst att Å lätt blir O och Ä lätt blir E i tal. Men snälla ni, man använder inte dialekt i skrift, om vi skulle göra det så skulle detta forum bli väldigt svårt att tyda.
Jag förstår om folk kan reta sig på mig att man tar upp det ofta, men jag stör mig något fruktansvärt på det när det går överstyr och jag tror (hoppas ) jag inte är ensam om det. Och nej, jag anser inte att O kan bytas ut mot Å i ett så viktigt ord som Ohm (i detta fall)
Johnny Andersson
- Måns Nilsson
- PAR-56
- Inlägg: 585
- Blev medlem: mån 12 apr 2004, 01:00
- Ort: Stockholm, numera.
- Kontakt:
-
- Rookie
- Inlägg: 19
- Blev medlem: ons 28 feb 2007, 05:39
Man kan vända på Ohms lag och då mäter man konduktivitet i stället. Eller ledningsförmåga. Mäts i enheten Siemens per meter S/m.Niklas Elste skrev:jag citerar mig skälv
"dom kanske lyckade vända på åhmslag"
VÄNDA!!!
tror att den korrekta definitionen är:
Konduktivitet är multiplikativ invers till resistivitet
Otroligt användabart... speciellt när man spelar alfapet....
-
- Rookie
- Inlägg: 19
- Blev medlem: ons 28 feb 2007, 05:39
Och hur lyckades du på ett lagligt sätt få ut 3500W att ansluta den där skarvsladden till?Anton Gildebrand skrev:När vi ändå är inne på det här med kablar och strömmar och sånt.
Idag var jag förbi hos it-teknikern på skolan, och han hade fått in ett 50-tal kina-grenuttag. Såna där vita billiga saker. De var märkta med "MAX 3500W". Kabeln var 3 ledare 1.0 mm2. Så det stämmer ju inte riktigt.
Iallafall provade jag att koppla upp 3500W på kabeln och det tog inte många sekunder innan den var varm. Efter några minuter hade kabeln blivit brännhet och då avslutade jag mitt lilla test.
Kan någon förklara hur de räknar därnere i kina? hur kan man märka en kabel för något den inte klarar, dessutom var de ce-märkta.
Jag är förvånad över att den där skolan står kvar och inte har brunnit ner till grunden eller att en halv skolklass inte har krossats undern nån nedrasad tross efter att ha läst om dina bravader här på forumet.
- Adam Ander
- PAR-36
- Inlägg: 282
- Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
- Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv......... - Ort: Avesta
- Kontakt:
Optimistiska klubben är här ser jag!Björn Claesson skrev:Och hur lyckades du på ett lagligt sätt få ut 3500W att ansluta den där skarvsladden till?
Jag är förvånad över att den där skolan står kvar och inte har brunnit ner till grunden eller att en halv skolklass inte har krossats undern nån nedrasad tross efter att ha läst om dina bravader här på forumet.
Gör man det under kontrollerade förhållanden i en labbsal etc så är det väl inte hela världen.
Hello, my name is Ninja.
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
-
- PAR-30
- Inlägg: 131
- Blev medlem: sön 02 nov 2008, 18:59
- Ort: Stockholm
- Anton Gildebrand
- PAR-64
- Inlägg: 1023
- Blev medlem: sön 19 nov 2006, 12:24
- Presentation: Gillar allt som lyser och rör sig. Jobbar med Hog, Chamsys, GMa
- Ort: Uppsala
- Gustaf Gagge
- PAR-56
- Inlägg: 536
- Blev medlem: sön 23 sep 2007, 22:43
- Presentation: Började med ljusteknik av en slump och jobbade extra med ljus och ljud under några år.
började på Dramatiska institutets (nuvarande Stockholms Dramatiska Högskola) Teater Teknik program.
fortsatte där jobba extra med ljus på flera teatrar runt om i stockholm.
Sedan jag gick ut har jag jobba proffisionellt med Ljus och video,
Några av de arbetsplatser jag jobbat på: Södrateatern, Dramaten, Stockholms Stadsteater, Teater Galeasen, SUTODA och Lumination of Sweden - Ort: Stockholm
fast det där stämmer ju inte. köper jag en vanlig "groda" med två uttag kan det ju stå att den klarar 16A men till den kopplar jag 25 0,75 mm2 och då klarar den ju inte 16A. Det är ju det med lägsta spec som styr hur mycket du kan belasta inte det med de högsta. det är ju likadant med riggning.Anton Gildebrand skrev:Kontaktdonen. Men det är väl skitsamma?? Även om olika delar av grenuttaget tillverkas på olika ställen så är det ju dumt att sätta på ett kontaktdon som är märkt med "MAX 3500W" på en kabel som inte klarar det.
jag bör ju inte hänga 2 ton i en 2tons sling men kopplat med 1tons schakel. då får jag bara hänga 1 ton. konstigare än så är det ju inte.
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 10 och 0 gäster