Dimra induktiv belastning?

Här kan du diskutera dimmers, tillbehör mm.
Användarvisningsbild
Andreas Vinnberg
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 26 maj 2008, 09:46
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av Andreas Vinnberg »

Stigtiden för 230 V rms sinus är 102 kV/s. Med en dimmer med 150 us stigtid skickar man ut 2,2 MV/s, alltså en faktor 20 gånger högre. Således blir kondensatorströmmen 20 gånger högre. Gissningsvis är det bara "bra" val av dimmervinkel i kombination med högt ESR och ESL i kondingen som hindrar från eldsvådor i ditt fall.

Skriv svar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster