Sida 2 av 2

Postat: ons 22 okt 2008, 10:07
av Andreas Vinnberg
Stigtiden för 230 V rms sinus är 102 kV/s. Med en dimmer med 150 us stigtid skickar man ut 2,2 MV/s, alltså en faktor 20 gånger högre. Således blir kondensatorströmmen 20 gånger högre. Gissningsvis är det bara "bra" val av dimmervinkel i kombination med högt ESR och ESL i kondingen som hindrar från eldsvådor i ditt fall.