Sida 1 av 1

Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: lör 16 feb 2013, 19:41
av Kent Thorfalk
Hej på er..

Jag bifogar bilder på en elcentral vi byggt till en kund.
Allt efter dennes önskemål.
Men vi planerar nu att ta fram lite längre serier av just 19" centraler, och jag tar gärna emot
tips om hur vi ska bestycka dem så att de passar så många som möjligt.
Vi har tittat lite på Works bestyckning,
om det kanske är något liknande som behövs, eller vad tror ni?

Vad används oftast på front respektive bak?
Och sedan verkar 1-fas 16A Cee-don (blå) användas mycket. Vad kopplar ni in till de uttagen?
Ni har kunskapen och jag är tacksam för alla tips...

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: lör 16 feb 2013, 20:16
av Markus Hammerin
Istället för att ladda hem Word-dokumentet ovan kan ni se bilderna här.

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: lör 16 feb 2013, 20:41
av Nicke Löfgren
Ser ut som ett hemma bygge!

Jag skulle gärna fronten graverad eller screentryck
Det ger ett seriöst och mer trovärdigt intryck

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: sön 17 feb 2013, 12:14
av Niklas Elste
skulle gärna se personskydds automater och separata jfb

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: sön 17 feb 2013, 13:14
av Mikael Thieme
Jag instämmer i märkningen, får dessutom inte vara i form av etiketter eller märkplattor som kan lossna - utan behöver vara graverad eller tryckt. Behöver dessutom vara övertydlig ifråga om vilja säkringar etc som matar vilka uttag.
Säkringar och jfb behöver oundvikligen(!) ha petskydd, dessutom är det en fördel om centralen är åtminstone droppsäker motsvarande IPX2.
Placeringen av uttag/säkringar är en fråga om dels användningsområde och dels tycke och smak, men för min del föredrar jag om möjligt att se säkringar och indikeringar på samma sida av en central som uttagen sitter.
"Blå" enfasuttag har jag inte varit med om att använda i någon större utsträckning. Oftare då enfas Schuko och röda trefas CEE 3x16/32/63A.

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: sön 17 feb 2013, 22:51
av Kent Thorfalk
Gravering är inget problem.
Separata JFB och automater mm sätter vi precis som kunden önskar.
Digitala eller analoga mätare likaså.
Det finns inga begränsningar och både kapsling och don mm är av bra kvalitet.

Hemmabygge ...stämmer ju såtillvida att vi bygger den på fabrik här hemma i Sverige, vilket
väl kan vara trevligt..
Men kundens logga eller annat ingraverat är lätt ordnat.
Det jag mest är ute efter just nu, är om det finns någon modell i utförande eller storlek,
gällande både HE, Amperé, bestyckning osv som går mer...

Men tack för svaren ...Mvh Kent

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: mån 18 feb 2013, 00:06
av Anton Stjärnbrandt
Kan bara tala för mig själv men jag har nytta av

- Stort antal schuko-kontakter, fördelat över faserna.
- Bra om det är avsäkrat så att man kan ta ut så mycket ström som matningen tillåter (inte som byggcentralerna där det bara finns två faser med 13A säkringar).
- Som Mikael säger, mycket tydlig och logisk placering och märkning av uttagen så att det framgår vilka uttag/säkringar/faser som hör ihop.
- Jag använder aldrig de blå 16A handskarna, men det är väl en smaksak..
- Vidarematningar (16 eller 32A) är praktiskt.

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: mån 18 feb 2013, 08:21
av Daniel Andreasson
en 2HE med 32AMP inmatning hade varit väldigt fint.
6st schuko ut med tydlig märkning
1st16amp 3fas ut

inmatning och säkringar/jfb fram.
utmatning schuko bak
utmatning 16amp 3fas fram

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: mån 18 feb 2013, 20:50
av Sebastian Silvén
Daniel Andreasson skrev:en 2HE med 32AMP inmatning hade varit väldigt fint.
6st schuko ut med tydlig märkning
1st16amp 3fas ut

inmatning och säkringar/jfb fram.
utmatning schuko bak
utmatning 16amp 3fas fram
Mer sådant till folket!

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: tis 19 feb 2013, 15:15
av Thomas Wahlberg
Jag skulle föredra 32A vidarematning. I princip vill jag ha L'Acoustics rackbox "LA-Power" men med JFB och 3st Powercon uttag parallellt med de tre shukouttagen. Och min egen logga så klart. En sådan skulle jag nog kunna betala för. Volt och amperemätare behöver jag inte. Det finns ju i de större kraftdistributionssystemen.

Se sidan 2 i denna pdf... http://www.l-acoustics.com/admin/produc ... EN_4-0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Ca. pris för ett par sådana?

Re: Hur ska vi bygga 19" centraler bäst

Postat: ons 20 feb 2013, 13:04
av Kent Thorfalk
Tack för tipsen.
Centralerna kanske utrustade med 1-moduls PSA (personskyddsautomater) som Prolle skrev om, under fliken "Ellära". (Vi kan ordna sådana)
Kan det vara något? Och då tänker jag närmast på Daniel och Sebastians förslag ovan.
Att de centralerna då kan vara något som behövs lite här och var...

Thomas centraler får jag fundera på... och du är alltid välkommen att lägga ett mail.
Jag vill helst inte lämna priser här...