Riktigt enkelt är det!

Du vet vad K står för i Kw? det är 1000. Med andra ord får du ut 5000watt ur apparaten
Dela det i 230volt så har du Ampern, med andra ord 21A

Och är det ett 3fast uttag så delar du 21A i 3

Alltså 7 Amper per fas

Men nu stod det KVa så då ska du gångra med 0,8

TOTALT 5,6A per fas
Senast redigerad av 1 Nicke Löfgren, redigerad totalt 0 gånger.

Användarvisningsbild
Edvard Hansson
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 33
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 23:19
Presentation: Tekniknörden. Fotografen. Musikern. Datanörden.
Ort: Stockholm

Re: Det här med elverk

Inlägg av Edvard Hansson »

Jo det har jag koll på, men pratar vi samma språk nu? Jag menar kilovoltampere inte kilowatt ;)

Användarvisningsbild
Nicke Löfgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 4323
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet

Re: Det här med elverk

Inlägg av Nicke Löfgren »

Jag skrev fel W, det ska va Kilowattamper :D

Vet inte riktigt hur jag enklast kan förklara, är väl inte världens bästa pedagog.
kVA och kW är inte samma sak även om de båda är produkten av ström och spänning. En generator är specificerad att klara en viss kVA. Om sedan lasten man kopplar in är helt resistiv så blir det samma utvecklad effekt kW som producerad kVA (precis som om det vore likspänning). Men inga laster är rent resistiva utan är till viss del induktiva (eller i ovanliga fall kapacitiva), speciellt moto rer är induktiva. Då "försvinner" en del av den producerade (skenbara) effekten till att driva den induktiva effekten som pendlar mellan generator och motor utan att producera något. Är bara en "onyttig" ström som man måste dimensionera generator och ledningar för utan att man får något ut av den. Detta kan räknas ut med pytagoras S*S=R*R+P*P, där S är skenbar effekt, R reaktiv (induktiv i detta fallet) effekt och P effektiv (nyttig) effekt. Alltså är det också fel att tala om förhållandet 0 .8 (förhållandet är kallat effektfaktor), den är helt beroende på lastfallet, men det är en tumregel att man ofta har runt detta!!
För att minska den reaktiva effekten kan man faskompensera denom att nära den reaktiva lasten koppla in en annan reakt iv last som är kapacitiv (om nu den ursprungliga lasten var induktiv). Då kommer den pendlande strömmen att gå mellan de två lasterna istället och generatorn slipper driva den! Detta är dock överkurs...

Användarvisningsbild
Edvard Hansson
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 33
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 23:19
Presentation: Tekniknörden. Fotografen. Musikern. Datanörden.
Ort: Stockholm

Re: Det här med elverk

Inlägg av Edvard Hansson »

Hhahahahahaahah fy fan, nu kryddade du inte med överförklaring :p
Ojoj... Eee.. Jaaa.. Men hur ska jag räkna ut detta som inte kan det då..?

Vet i alla fall att PAt jag ska köra på funkar lungt med 16 trefas.

Användarvisningsbild
Nicke Löfgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 4323
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet

Re: Det här med elverk

Inlägg av Nicke Löfgren »

Det du måste veta vad ditt PA drar för effekt!
Inte vad det har för anslutning :wink: typ 16A handske

Du skulle fått låna typ en effektmätare eller en tångampermeter å se vad varje fas drar

Användarvisningsbild
Edvard Hansson
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 33
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 23:19
Presentation: Tekniknörden. Fotografen. Musikern. Datanörden.
Ort: Stockholm

Re: Det här med elverk

Inlägg av Edvard Hansson »

Har inte kollat exakt, men jag har för mig att det inte drar mer än 3000w

Användarvisningsbild
Jonathan Olsson
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 289
Blev medlem: fre 13 apr 2007, 22:56
Presentation: Har sysslat med ljud, ljus, teknik för alltid... Driver Adapt AB och befinner mig oftast i Skövde.
Kontakt:

Re: Det här med elverk

Inlägg av Jonathan Olsson »

Superenkelt utan att räkna själv :) Plockar Nickes formel och tar 5 kVA * 0,8 ~= 4 kW.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde

Adapt AB

Användarvisningsbild
Nicke Löfgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 4323
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet

Re: Det här med elverk

Inlägg av Nicke Löfgren »

Då borde det funka

Allafall effektmässigt

Användarvisningsbild
Edvard Hansson
PAR-20
PAR-20
Inlägg: 33
Blev medlem: tis 05 jan 2010, 23:19
Presentation: Tekniknörden. Fotografen. Musikern. Datanörden.
Ort: Stockholm

Re: Det här med elverk

Inlägg av Edvard Hansson »

Jonathan Olsson skrev:Superenkelt utan att räkna själv :) Plockar Nickes formel och tar 5 kVA * 0,8 ~= 4 kW.
Vart kom 0,8 ifrån? Vad är det för faktor?

Användarvisningsbild
Nicke Löfgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 4323
Blev medlem: ons 09 nov 2005, 19:02
Presentation: En glad prick som gillar att må bra och leva livet

Re: Det här med elverk

Inlägg av Nicke Löfgren »

Är bara en "onyttig" ström som man måste dimensionera generator och ledningar för utan att man får något ut av den.
Enkelt sagt "Ett räkne tal"

Användarvisningsbild
Jonathan Olsson
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 289
Blev medlem: fre 13 apr 2007, 22:56
Presentation: Har sysslat med ljud, ljus, teknik för alltid... Driver Adapt AB och befinner mig oftast i Skövde.
Kontakt:

Re: Det här med elverk

Inlägg av Jonathan Olsson »

Edvard Hansson skrev:
Jonathan Olsson skrev:Superenkelt utan att räkna själv :) Plockar Nickes formel och tar 5 kVA * 0,8 ~= 4 kW.
Vart kom 0,8 ifrån? Vad är det för faktor?
Från Nickes inlägg ovan, effektfaktor 0,8.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde

Adapt AB

Marcus Sandberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1784
Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Re: Det här med elverk

Inlägg av Marcus Sandberg »

Teoretiskt sätt så ska man räkna med e effektfaktor 0,8 men har man en ren resesiv belastning typ glödlampor så har man näästan ingen effektfaktor men om man har lysrör som inte är fas kompenserade så ha man en högre.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Användarvisningsbild
Adam Ander
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 282
Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv.........
Ort: Avesta
Kontakt:

Re: Det här med elverk

Inlägg av Adam Ander »

Marcus Sandberg skrev:Teoretiskt sätt så ska man räkna med e effektfaktor 0,8 men har man en ren resesiv belastning typ glödlampor så har man näästan ingen effektfaktor men om man har lysrör som inte är fas kompenserade så ha man en högre.
Precis, effektfaktorn styrs ju av vad man har inkopplat, och generatorns eftersläpning. Askrångligt att räkna på i verkligheten om man inte kan mäta direkt på prylarna med mätinstrument
Hello, my name is Ninja.

Användarvisningsbild
Niklas Elste
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2169
Blev medlem: sön 13 jul 2008, 15:58

Re: Det här med elverk

Inlägg av Niklas Elste »

Marcus Sandberg skrev:Teoretiskt sätt så ska man räkna med e effektfaktor 0,8 men har man en ren resesiv belastning typ glödlampor så har man näästan ingen effektfaktor men om man har lysrör som inte är fas kompenserade så ha man en högre.
Men i dagens läge så är 90% av armaturerna faskompenserade

men nu kommer en riktig nöt
Vad händer när man kopplar in en utrustning med billig effekthalvering via diod?(dom drar bara ström på halva våden) (finns i kaffe bryggare och liknande)

Användarvisningsbild
Adam Ander
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 282
Blev medlem: sön 09 mar 2008, 17:47
Presentation: Blinkar med konstiga lampor och låter illa med stora högtalare...
Pluggar ljusdesign på Boomtown.
Gillar promenader på stranden, hemmakvällar och att grilla korv.........
Ort: Avesta
Kontakt:

Re: Det här med elverk

Inlägg av Adam Ander »

Niklas Elste skrev:Vad händer när man kopplar in en utrustning med billig effekthalvering via diod?(dom drar bara ström på halva våden) (finns i kaffe bryggare och liknande)