Max på 16 ampeere?

Postat: tor 14 jun 2007, 21:55
av Robin Segerqvist
Hej,

Kommer köra ett aktivt system på 1200W bas + 900W toppar och ett ljuspaket på mellan 1000-1250W...

Kommer jag klara mig på en 16 A säkring? Eller ska jag dela upp det?

Postat: tor 14 jun 2007, 22:21
av Rebecca Neumann
Jag får det till att du behöver 15.27 alltså 16 A.
Men då tycker jag att marginalerna e lite knappa.
minns inte vad som e rekommenderat.
Jag skulle nog dela upp det, kanske tom blir lättare att hitta två olika jord då?
Viel Spass!

Postat: tor 14 jun 2007, 22:30
av Robin Segerqvist
Får kika på det. Men som det ser ut nu kommer jag köra på 600W i bas men om det behövs så måste jag ta med hela riggen, alltid bra att veta vad man har för marginaler?

tackar!

Postat: tor 14 jun 2007, 22:37
av Bengt Norling
Det är ganska sällan man stöter på ett enfas 16A uttag, oftast då det är 16A är när du har en blå handske. Eller på tex spisar (perilex uttag) men se upp där ibland har man bara 3 faser + jord fram och ingen nolla förbjudet men det händer... Sen har du dom vanliga europa handskarna men då kan du lika gärna köpa en splitt från 3fas handske till 3 enfas och lägga ljud på en fas och ljuset på dom andra.

Hoppas du blev lite klokare.

Postat: tor 14 jun 2007, 22:39
av Rebecca Neumann
du, nu vet ja inte alls om ja tänkte rätt. sorry.
men har du kolla "räkna om Watt till ampere tråden"?
där nånstans står det att på en 32A säkring får du max avsäkra 25A
kan ju va en rikting...

Postat: tor 14 jun 2007, 22:42
av Rebecca Neumann
ahh, nu blev jag också lite klokare :D

Postat: fre 15 jun 2007, 00:51
av Jonathan Olsson
3100 - 3350W / 230 V = 13,5 - 14,6 A

Om de Watt du uppgett är effektförbrukning så klarar du det.

Postat: fre 15 jun 2007, 01:04
av Jonas Larsson
Jonathan Olsson skrev:3100 - 3350W / 230 V = 13,5 - 14,6 A

Om de Watt du uppgett är effektförbrukning så klarar du det.
Det är ju frågan Robin, har du angett vad elementen är speccade till, eller vad förstärkarna drar ifrån nätet, det är ju det sistnämnda som är intressant att räkna på.

Rebecca>>Varför vill du hitta två olika jordpunkter?

Ett 32A uttag får säkras upp till 32A, som du säkert fann lite längre ned i samma tråd.

Postat: fre 15 jun 2007, 01:11
av Rebecca Neumann
Rebecca>>Varför vill du hitta två olika jordpunkter?
nu hänger ja inte med här.. men vill man vanligtvis inte ha två olika jord för att undevika ev. brum?
var tänker ja fel?
Ett 32A uttag får säkras upp till 32A, som du säkert fann lite längre ned i samma tråd.
Nope... skummade :oops:

Postat: fre 15 jun 2007, 06:56
av Mikael Thieme
Rebecca Neumann skrev:nu hänger ja inte med här.. men vill man vanligtvis inte ha två olika jord för att undevika ev. brum?
I allmänhet vill man snarare sträva efter en gemensam och mycket stabil jord. På ett klubbgig blir det i normalfallet jordledaren i den enda CEE-handske som matar all scenteknik, på stora utomhus gig kan det handla om djupa jordspett eller motsvarande. Med flera olika jordpunkter kommer det som regel att finnas små potentialskillnader (spänningsskillnader) mellan dem, villket lätt kan ge upphov till brum och andra problem.

Postat: fre 15 jun 2007, 09:27
av Marcus Sandberg
Rebecca Neumann skrev:du, nu vet ja inte alls om ja tänkte rätt. sorry.
men har du kolla "räkna om Watt till ampere tråden"?
där nånstans står det att på en 32A säkring får du max avsäkra 25A
kan ju va en rikting...
Det e rätt vid fast instalation där får det max va avsäkrt med 25A bara för att den använder 6mm2 ledare. Men för mobil så får utagen va avsäkrade med 32A. Så ett 32A utag som sitter i ett hus så är den troligen avsäkrad med 25A

Postat: fre 15 jun 2007, 09:50
av Mikael Thieme
Som diskuterats tidigare så är det alltid en bra idé att kolla hur mycket ström de uttag man har tänkt använda är avsäkrade för. Själva kopplingsdonet är bara en övre gräns för strömuttaget, i synnerhet i fasta installationer man kan aldrig utgå från att det går att plocka ens 3x25 A ur ett 32A CEE-uttag utan det kan vara ännu klenare avsäkrat.

Dessutom är det ofta så att en grupp- eller huvudsäkring är dimensionerad för mindre ström än summan av de underliggande gruppsäkringarna. I praktiken betyder det att alla uttag kanske inte kan lastas fullt samtidigt. Om det exempelvis, i en idrottshall eller nattklubb, finns 2 st 3x63 A uttag, 2 st 3x32 A uttag och 4 st 3x16 A uttag så kanske de matas från en undercentral som bara är avsäkrad för 3x125 A. Bra grej att kolla alltså.

På tal om Perilex så är en kort övergång från Perilex 3x16 A till CEE en otroligt användbar pryl att ha med sig på klubbgig... :wink:

Postat: fre 15 jun 2007, 11:02
av David Oxe
Håller med föregående talare. Har själv råkat ut för att vi hade 2*63A CEE, samt 1*32A CEE och 2*16A CEE. Använde bara 32A uttaget och lastade de med cirka 20A. Strömmen gick och vi konstaterade efter samtal till el-leverantör att de bara betalade för 3*25A för hela huset. Och det var ett stort hus med restaurangkök. :) Heder till el-bolaget som kom och bytte säkringar till större så showen kunde fortsätta.

Postat: fre 15 jun 2007, 13:27
av Rebecca Neumann
Strömmen gick och vi konstaterade efter samtal till el-leverantör att de bara betalade för 3*25A för hela huset.
quote]Som diskuterats tidigare så är det alltid en bra idé att kolla hur mycket ström de uttag man har tänkt använda är avsäkrade för. [/quote]

Återigen en kanske dum fråga, men hur kollar man det?

Postat: fre 15 jun 2007, 14:36
av Mikael Thieme
Rebecca Neumann skrev:Återigen en kanske dum fråga, men hur kollar man det?
Den jobbiga vägen... :wink:
Man måste kolla säkringarna i elcentralen som uttaget/-en ligger under, och helst i åtminstone en överordnad central också. Var de finns, åtminstone den närmaste, vill man ju hur som helst gärna veta om utifall att.