Jag har en liten fråga om automatsäkringars användningsområden. Är det OK att använda dessa som regelbundna strömbrytare på daglig basis?

Citat av lagar, förordningar och allmänna råd mottages tacksamt.

Hur lång tid tar det innan en automatsäkring slits ut om den används 4-5 ggr per dag som strömbrytare? Påverkar detta elsäkerheten?

Tacksam för svar!
/Nille

Användarvisningsbild
Anders Alavik
PAR-36
PAR-36
Inlägg: 220
Blev medlem: tis 21 mar 2006, 10:04
Ort: Herrljunga
Kontakt:

Inlägg av Anders Alavik »

nej det går inte... vist nångång i bland men inte för vardaglig drift...

däremot finns det säkringar som klarar av det.. men inte vanliga standard...
// Alavik

---------------------------------------
www.bogal.se
---------------------------------------

Användarvisningsbild
David Wennberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2770
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: Linköping

Inlägg av David Wennberg »

En säkring är en säkring, och inte en strömbrytare. Det hör man ju på namnet nästan :wink: Varför undrar du? Det är enklare att svara på din fråga om vi vet förutsättningarna.
KISS. Keep It Simple Stupid.

Användarvisningsbild
Magnus Lindgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1223
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Grundare av ljudoljus.net men har lämnat vidare ansvaret.

Jobbar åt Fegge & Mattes som ljud & ljustekniker, ansvarar för V:a Götaland.
Ort: Falköping
Kontakt:

Inlägg av Magnus Lindgren »

Nej, vanliga automatsäkringar ska inte användas som strömbrytare. Dessa har faktiskt ett begränsat antal till och frånslagningar, efter det så garanteras inte funktionen på dom. Detta varierar beroende på tillverkare.

Om du skulle använda den 4-5ggr per dag, så är den garanterade funktionen förbrukad efter ungefär två dagar.

Skulle rekomendera dig att isf använda dig av en kontaktor med en tryckknapp, eller en helt vanlig strömbrytare. Finns ju en uppsjö av dom.
//Magnus - Fegge & Mattes

Användarvisningsbild
David Wennberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 2770
Blev medlem: lör 10 jan 2004, 01:00
Ort: Linköping

Inlägg av David Wennberg »

Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
KISS. Keep It Simple Stupid.

Användarvisningsbild
Magnus Lindgren
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1223
Blev medlem: tis 15 jul 2003, 01:00
Presentation: Grundare av ljudoljus.net men har lämnat vidare ansvaret.

Jobbar åt Fegge & Mattes som ljud & ljustekniker, ansvarar för V:a Götaland.
Ort: Falköping
Kontakt:

Inlägg av Magnus Lindgren »

David Wennberg skrev:Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
Både och faktiskt, men oftast att den slår ifrån vid lägre last.
//Magnus - Fegge & Mattes

Mikael Thieme
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 790
Blev medlem: mån 23 jan 2006, 19:07
Presentation: Ljudtekniker med nyfikenhet och resvana.
Ort: Falkenberg

Inlägg av Mikael Thieme »

David Wennberg skrev:Vad händer då man flippat en automatsäkring mer en garanterad funktion, slår den ifrån vid lägre ström eller är det risk att den inte slår ifrån alls?
En rimlig tes IMHO är att det inte i första hand är ändrad utlösningsström som är kritisk, utan att risken för varmgång ökar. I en säkring som sluts manuellt med last kommer kontaktelementen att mötas ganska sakta jämfört med i de flesta dedikerade strömbrytar- eller omkopplarfunktioner. Det gör att ett gnistgap bildas, vilket i sin tur ganska snart ger brända kontaktelement - som får sämre ledningsförmåga varpå konstruktionen riskerar att bli överhettad och i värsta fall smälta/förkolna.

Det kanske är helt fel, men tillräckligt rimligt för mig att tro på. :wink:

Bengt Norling
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 725
Blev medlem: ons 07 jan 2004, 01:00
Presentation: Pysslat med ljud, ljus i 23 år.

D&B: VG-sub, Q-sub, B6-Sub, V7P, Q7, Y7, D12,D20,D80

Nexo: Ps8, PS10R2, PS15, PS15R2, M3,M8, EM, Geos8, Geos12, GeoT
Ls400, Ls1200, RS15, CD18, S2, B1, B1-18, NX4x1, NX4x4

Meyer: M1D, M1D sub, UPM1P. Up-Junior, Mica, HP700. Galileo 616, LD1, LD2

Yamaha: Ls9-16, Ls9-32, M7CL-48, CL3, SB168, RIo32-24

Midas: Pro2, M32, DL251,

Shure: UR4D+ R9, P8, L3E, PSM1000
Ort: Leksand

Inlägg av Bengt Norling »

det finns strömbrytare för din-skene montage som ser ut som automat säkringar. tex E: 21 087 10 (www.elektroskandia.se). Finns i massa olika varianter.

/Bengan

Användarvisningsbild
Nille Gustafsson
Rookie
Rookie
Inlägg: 19
Blev medlem: mån 03 jul 2006, 22:43
Ort: Piteå

Inlägg av Nille Gustafsson »

Ålrajt!

Tack så mycket för detta så länge. Vidare inormation och tankar emottages tacksamt.

Davven: Förutsättningarna känns inte viktiga och är inget jag pratar om helst. Vill undvika å sprida skit. Bakgrundsinformationen jag gett torde vara tillräcklig för en bra diskussion som jag anser har förekommit. Tack alla! :)

Marcus Sandberg
PAR-64
PAR-64
Inlägg: 1784
Blev medlem: tor 09 mar 2006, 15:32
Presentation: Kör lite Frilandsjobb när jag inte är i/på eller under tågen och skruvar eller rent av växlar runt på tågen.
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Marcus Sandberg »

Jo det man ska tänka på e att säkring för din skena och strömbrytare för din skena har olika konstrukrtion på kontaktbläcken. Säkringen e inte byggd för strömbrytare och där med så har den kontaktbläck som har en god ledningförmåga vilket som ger upphov till gnistbildning som skadar kontaktbläcken. I dem finns även en bimetall som rörsig vid överspänning och säkringenlöserut den håller även säkringen uppe och där med så tar den skada vid manuel utlösning för att den inte e i sitt böjda läge. Med tiden så vid manuell utlösning så är bimetallen så skadad så att den ej kan hålla säkringen i läge till.

En Dinskene brytare har oftast kontaktbläck som inte e jämna utan där finns en liten puckel som gör att det blir en lägre gnistbildning dock så har man en högre kontakt resistans som man inte vill ha i en säkring. I brytarna så e det fjädrar som håller brytaren på plats i sinna ändlägen och där med så tåll den att påverkas för hand.
http://www.ljudsystem.se" onclick="window.open(this.href);return false;